原创 《 DELL 6600 服务器安装 》
今天无意中发现了去年写的一篇文章,发上来也许对初学者有点用处。[主任让我写下来以便后来人也会安装,也怕自己会淡忘]
一、用 DELL6600 的 Server Assistant 启动盘进行引导安装
1、在计算机启动初始阶段,按 Ctrl+M 进入RAID 卡的CMOS 进行参数设置:在主菜单的第一项中第一栏中找到 AutoBuild 选项,将其值选为 Enable ,以保证以后磁盘出现故障后经热插拔能够自动重建。
2、进入DELL引导光盘的汉字界面,选择操作系统安装,并选择 Windows 2000 server 操作系统。
3、输入 Windows 2000 server 有关参数:
用户名:User_6600
产品序列号: J7V6Q-66JK9-X9XFQ-JQF7K-FRY3W
算机名:DELL6600
4、进行磁盘阵列 RAID 设置:选择RAID 5,应能看到参加 RAID 5 的6个盘均正常显示
设置C:盘大小:通过滑杆可在 4000-61000M 中选择10000M (10G)左右即可
5、系统开始拷盘并安装:先拷贝启动盘上的文件约二分钟后,提示插入 Windows 2000 server 盘继续拷贝 Windows系统文件,中间会出现二、三个乱码屏幕,不必理会,经过四、五次重新启动后,约四十分钟的安装运行后,Windows系统即可安装完成,最后会提示插入DELL的随机光盘 System Management 盘,进入后可选择快速安装(该步也可以放在 Windows 系统完全装好后再放入光盘另外安装),该系统管理装好后将会在桌面上出现一个 DELL OpenManage 的图标。
6、重新启动 Windows 系统后,通过控制面板--管理工具--计算机管理--磁盘管理,先将光盘盘符由D改为F,再右键点击尚未使用的330多G 的硬盘空间,输入250G左右作D盘(选主分区),余下80G左右作E盘(选主分区),系统将同时进行格式化。至此,磁盘分区工作全部完成。
二、检查硬件安装情况
1、通过控制面板--系统,查看各种硬件安装是否正常,应无黄色“!”
2、点击桌面上的 DELL OpenManage 的图标,通过该管理软件查看各种硬件的现有值是否在正常值范围内(软件中给出每种值的正常范围和故障范围)。
三、加装 Windows 2000 Server 的 SP4 补丁程序
1、分别设置两网卡的IP 地址为 192.168.3.9 和 192.168.3.10 ,并将补丁程序、防病毒程序等拷入 E 盘的新建目录 Win_tol 中,并运行SP4 补丁程序。
2、重新设置一个网卡的IP 地址为 192.168.1.9 ,以便联到 Internet 上,进行自动系统补丁升级。可从开始菜单中点击 UPDATE 项联到微软网站上选择检查升级。完成后操作系统即全部安装完成。
四、安装诺顿防病素软件,并联到 Internet 上进行程序和病毒代码的升级。
五、测试硬盘的热插拔功能
将一个硬盘拔出十秒钟左右,再重新插回,这时服务器应报警一分钟左右,停止后即进行该硬盘的自动重建(硬盘绿灯将不停闪烁),时间约要4个小时,但不影响服务器的正常运行。注意,在重建结束之前绝对不要再插拔第二块硬盘,否则系统必将破坏!
在硬盘拔出后,通过事件查看器的应用程序日志文件中会出现多条如下黄色报警信息:
PERC 3/DC Controller 0, Array Disk 0:5 Sense Key = 2, Sense Code = 4, Sense Qualifier = 1. If this disk is part of a redundant virtual disk, select the 'Offline' option and then replace the disk. Then configure a hot spare and it will start the rebuild automatically. If this disk is a hot spare, select the 'Prepare to Remove' option and then replace the disk. If this disk is part of a non-redundant disk, you should back-up your data immediately. If the disk fails, you will not be able to recover the data.
该信息首先给出了出错盘的位置:PERC 3/DC 的0号控制器中的第0:5号阵列盘(因为第一块盘是0:0号,那么第0:5号就是第六块盘)另给出了一些该盘的参数。
接着给出了不同的处理方法:如果这是磁盘阵列的一部分,那么可选择'Offline'(离线)操作后将盘放回原处,然后配置一个热备份,它将开始自动重建。如果这是一个热备份,那么可选择'Prepare to Remove'(备份后移去)的操作,再将盘放回原处。如果这是一个非阵列盘,你要立即备份你的数据。如果这个盘已经坏了,那你将无法恢复数据。
在经过约四个小时(视磁盘阵列大小不同而有所改变,本例是 73G×6 的 RAID 5 的磁盘阵列)重建结束后,该盘绿灯将停止闪烁,并在事件查看器的应用程序日志文件中会出现一条如下白色信息:
PERC 3/DC Controller 0, Array Disk 0:5 rebuild completed.
该信息告诉我们:PERC 3/DC 0号控制器中的第0:5号阵列盘重建结束。
六、进行全面的拷机:可通过一个五星级的系统测试软件 Sandra Professional 2004 来进行。这是一套功能强大的系统分析评比工具,拥有超过 30 种以上的分析与测试模组,还有 CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory 的 Benchmark 工具,它还可将分析结果报告列表存盘。